Vi har fået fire ekstra statuspunkter på N-02. Skal vi fortsætte nummereringen fra sidste tegningsrevision, eller reserverer vi en ny gruppe til udvidelsen? Jeg vil gerne have mærkerne klar inden besøget torsdag.
I/O og feltinstallation
Systemteknik, installation og drift — viden fra hverdagen
phpBB3 indlæg · Besvar emne
Vi har fået fire ekstra statuspunkter på N-02. Skal vi fortsætte nummereringen fra sidste tegningsrevision, eller reserverer vi en ny gruppe til udvidelsen? Jeg vil gerne have mærkerne klar inden besøget torsdag.
Fortsæt i den eksisterende gruppe, men lad de to reserverede klemmer stå. Jeg lægger et foto af terminalrækken i projektmappen, så vi ikke arbejder fra hver sin version.
Tegning EL-N02-014 er nu revision C. De fire nye punkter er indsat, og klemmenumrene er kontrolleret med Lars. Brug PDF-filen i afleveringsmappen ved udskrift.