SKST forum

Systemteknik, installation og drift — viden fra hverdagen

phpBB

Alarm ved åben hoveddør i mere end fem minutter

3 indlæg · Besvar emne

Emne oprettet · 20. nov 2025, 07:58

Kunden vil gerne have en påmindelse, hvis hoveddøren står åben længe, men ikke en driftsalarm hver gang der bliver leveret varer. Har andre en god løsning, som er let at forklare?

CTS / indregulering · Mads
Svar · 20. nov 2025, 12:05

På det andet anlæg brugte vi en forsinket servicemeddelelse, der automatisk forsvinder, når døren lukkes. Selve adgangskontrollen blev ikke ændret.

Service og fejlfinding
Svar · 21. nov 2025, 12:12

Kunden har godkendt den beskrivelse. Det skal være en servicemeddelelse i åbningstiden, og teksten skal nævne døren tydeligt. Jeg har lagt accepten på sagen.

Aftaler, adgang og kundedialog

Besvar emne   Tilbage til Drift & teknik