Rumføler i mødelokale viser for høj temperatur

3 indlæg · Besvar emne

Emne oprettet · 4. feb 2025, 08:12

Er der nogen, der har set T24-føleren ligge cirka to grader over vores håndinstrument? Det gælder kun det lille mødelokale mod gården. Forsyning og signal ser stabile ud, så jeg vil helst finde årsagen, før jeg ændrer skaleringen.

CTS / indregulering · Mads
Svar · 4. feb 2025, 12:19

Vi havde noget tilsvarende, da føleren sad lige over en kabelgennemføring fra teknikrummet. Prøv at kontrollere lufttrækket bag dåsen og sammenligne med døren lukket.

Service og fejlfinding
Svar · 5. feb 2025, 12:26

Det var faktisk gennemføringen. Efter tætning og en times stabilisering ligger målingerne inden for et par tiendedele. Jeg har skrevet det ind i servicerapporten; ingen ændring af skaleringen.

CTS / indregulering · Mads