Vi skal lægge følerkablet parallelt med det eksisterende føringsvejstræk. Der er ikke meget plads i den ene sektion. Har vi plads til en separat kanal, eller skal føringen ændres?
Tavler, kabelmærkning og service
Systemteknik, installation og drift — viden fra hverdagen
phpBB3 indlæg · Besvar emne
Vi skal lægge følerkablet parallelt med det eksisterende føringsvejstræk. Der er ikke meget plads i den ene sektion. Har vi plads til en separat kanal, eller skal føringen ændres?
Der er en ledig kanal bag den lille tavle, som ikke fremgår tydeligt af fotos. Jeg måler op, inden vi bestiller ekstra materiale.
Den ledige kanal kunne bruges. Vi har holdt signal- og effektkabler adskilt og dokumenteret føringen i montagefotos. Punktet kan lukkes på næste byggemøde.