SKST forum

Systemteknik, installation og drift — viden fra hverdagen

phpBB

Skærmning af følerkabel i det nye kabeltracé

3 indlæg · Besvar emne

Emne oprettet · 29. jul 2025, 07:47

Vi skal lægge følerkablet parallelt med det eksisterende føringsvejstræk. Der er ikke meget plads i den ene sektion. Har vi plads til en separat kanal, eller skal føringen ændres?

Tavler, kabelmærkning og service
Svar · 29. jul 2025, 11:54

Der er en ledig kanal bag den lille tavle, som ikke fremgår tydeligt af fotos. Jeg måler op, inden vi bestiller ekstra materiale.

I/O og feltinstallation
Svar · 30. jul 2025, 12:01

Den ledige kanal kunne bruges. Vi har holdt signal- og effektkabler adskilt og dokumenteret føringen i montagefotos. Punktet kan lukkes på næste byggemøde.

Tavler, kabelmærkning og service

Besvar emne   Tilbage til Drift & teknik